新春招聘
e763 壹方广告|手机小虫网 - 扫一扫加微信 手机版联系小虫首页收藏桌面
LOGIN:帐号 密码
JOBAD1广告
JOBAD1广告
JOBAD1
广告
帖号:1853830 打印 浏览:6609

生活大小事,小虫多关注。

请教关于家里的用电问题
本人现住的房屋是老旧房,所以以前拉的电线都是比较细的,不过是铜芯线的,家里用的是2500w的电热水器,还有两台空调,分别是700多瓦和800多瓦的一匹机。现在准备再多装一台同样不上1千瓦的空调,不知道电线够不够过,平时单独开2500w的电热水器没问题。同时开两台空调也没问题,就不知道同时开三台瓦数这么低的空调行不行。(三台空调加起来的瓦数差不多等于现在用的电热水器的瓦数。),请教在用电这方面有专业知识的虫友,请你们指点一下,谢谢!
送鲜花(0)|扔臭蛋(0)
这个需要现场查看,毕竟用电安全,不是小事,方便的话,加一下我的微信(电话/微信:15918691002)。上门帮你看看,市区内免费
送鲜花(0)|扔臭蛋(0)

[公益] 权不可不用,也不可滥用,请慎用你手中的评分权利!
AD广告
你不说以前的电线多大的谁知道行不行,要是以前的1.5平,全部开启保证炸
送鲜花(0)|扔臭蛋(0)

[公益] 若想自己发表的主题得到更多人的关注,请取个好标题。
入户线有6平方,空调有独立专线就无问题。
送鲜花(1)|扔臭蛋(0)

[公益] 权不可不用,也不可滥用,请慎用你手中的评分权利!
@三鹿丶奶粉灬 肯定不会将电热水器和三台空调同时开的,电热水器只是晚上独立开,三台空调一起开不知有没有问题。
送鲜花(0)|扔臭蛋(0)

[公益] 权不可不用,也不可滥用,请慎用你手中的评分权利!
空调独立拉线行不行,干脆两台或者三台空调趁这次机会,单独从电表那边串一组线
送鲜花(0)|扔臭蛋(0)

[公益] 权不可不用,也不可滥用,请慎用你手中的评分权利!
FANGAD1广告
JOBAD1广告
FANGAD1
广告
如果是单支的2.5㎡,带电热水器和2台空调勉强可以,在多带一台空调有些冒险,毕竟电线用了那么长时间。建议还是单独走一组线给空调或者热水器供电。
送鲜花(0)|扔臭蛋(0)

[公益] 权不可不用,也不可滥用,请慎用你手中的评分权利!
如果是以前2.5平方的,应该无问题。
你的网名,总让人谂想:爱上英德,爱上999
送鲜花(0)|扔臭蛋(0)

[公益] 若想自己发表的主题得到更多人的关注,请取个好标题。
2.5平方的按计算电流最多2.5千瓦配开关16A。超过这个数长期使用会有很大隐患。
送鲜花(0)|扔臭蛋(0)

[公益] 若想自己发表的主题得到更多人的关注,请取个好标题。
加微信15816254803
送鲜花(0)|扔臭蛋(0)
AD广告
需审核 查看积分策略说明

快速回复主题

选项 [+]打开

自动排版 预览一下 恢复数据 清空内容 [按Ctrl+Enter发布]
小提示:为防止内容意外丢失,发表内容较长时请先保存。

声明: 小虫网所有帖子均由网友自行张贴,其内容不代表社区的观点和立场.
任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须经过作者同意并注明来源及其原创作者.

发展建议 | 每天进步 | 举报制度 | 管理员:xiao
联系合作 - 咨询手机:(微信同号)张先生 QQ:8813510(注:合作)
公安部备案号: 44188102001001
违法和不良信息举报电话:(微信同号)